안전과 에너지 절감을
추구하는 기업
안전과 에너지 절감을
추구하는 기업
안전과 에너지 절감을
추구하는 기업
SFEX LINE 400 | SFEX LINE 700 | SFEX LINE 1000 | |
직경 | 4mm | 7mm | 10mm |
작동 온도 | 350±10 ℃ | ||
보관 온도 | -40/+200℃ | ||
작동 방식 | 자동소화방식 | ||
소화 영역 | 자기소화 | ||
소화방법 | 질식 및 부촉매 |
판넬 | 모델: S1 | 모델: M1 | 모델: M2 | 모델: L1 | 모델: L2 | 추천 옵션 | 비고 | ||||
구분 | Size | 가로 X 높이 X 깊이 | 4ø, 0.8m | 7ø, 2.5m | 7ø, 4.5m | 10ø, 10m | 10ø, 15m | SFEX AP Tape 50 |
SFEX AP Tape 100 |
||
저압 | 일반 판넬 |
~ 0.05 ㎥ | 500 X 500 X 200 | 1 | 0.5 | ||||||
~ 0.10㎥ | 500 X 1000 X 200 | 2 | 0.5 | ||||||||
~ 0.20 ㎥ | 500 X 1000 X 400 | 1 | 1 | ||||||||
~ 0.50 ㎥ | 800 X 1500 X 400 | 1 | 1 | ||||||||
~ 0.80 ㎥ | 900 X 1850 X 480 | 2 | 1 | ||||||||
~ 1.00 ㎥ | 1000 X 2000 X 500 | 2 | 1 | ||||||||
~ 2.00 ㎥ | 1000 X 2200 X 900 | 1 | 2 | ||||||||
~ 3.00 ㎥ | 1000 X 2200 X 1400 | 1 | 3 | ||||||||
PLC 판넬 |
~ 1.00 ㎥ | 1000 X 2000 X 500 | 2 | 1 | |||||||
~ 2.00 ㎥ | 1500 X 2200 X 600 | 4 | 1 | ||||||||
~ 3.00 ㎥ | 1800 X 2300 X 600 | 6 | 1 | ||||||||
MCC Unit |
높이 200mm (0.03 ㎥) |
480 X 200 X 300 | 1 | 0.5 | |||||||
높이 400mm (0.06 ㎥) |
480 X 400 X 300 | 2 | 0.5 | ||||||||
고압 | 큐비클 | ~ 3.00 ㎥ | 1000 X 2200 X 1400 | 1 | 3 | ||||||
~ 4.50 ㎥ | 1000 X 2300 X 2000 | 1 | 3 | ||||||||
~ 7.00 ㎥ | 1500 X 2300 X 2000 | 2 | 3 | ||||||||
6.9kv SWGR | 전면: 3단 1면 (0.77 ㎥) |
800 X 800 X 1200 | 1 | ||||||||
전면: 2단 1면 (1.35 ㎥) |
900 X 1250 X 1200 | 2 | |||||||||
판넬 후면 (2.51 ㎥) |
950 X 2400 X 1100 | 1 | 3 | ||||||||
태양광 접속반 | 높이 1000mm 미만 (0.2 ㎥) |
700 X 840 X 270 | 1 | 1 | |||||||
높이 1000mm 이상 (0.6 ㎥) |
1620 X 1050 X 350 | 2 | 1 |
* NFPA 2001 : 미국 화재예방협회의 청정소화약제 설비기준 - 전기적 요인의 화재는 일반 화재 시 필요한 소화 약제의 35%를 추가하여야 함
* 최소 설계약제량 : NFPA 2001에 의거하여 KFI 인정서를 기준한 SFEX Granule의 화재 완벽 진압에 필요한 소화약제량 -
* 체적 계산법 (㎥) : 가로 (m) * 높이 (m) * 폭 (m) -> ① 가로 (cm) * 높이 (cm) * 폭 (cm) / 1,000,000 ② 가로 (mm) * 높이 (mm) * 폭 (mm) / 1,000,000,000
※ 2조씩 들어가는 모델은 케이블타이를 이용하여 약 10cm를 겹치게 엮어서 사용해야 합니다.